Dnes mne opět elektrošoky "léčilo" jedno čerpadlo od firmy SICCE - IDRA. Vzhledem k tomu, že bylo pouze 2 roky staré, rozebral jsem jej a zjistil, že zkratováno bylo vnitřní vinutí (stator). Proti zemi bylo otevřeno plných 230 V, ale protože akvárium stojí na 5-ti centimetrovém polystyrenu, jediná cesta k zemi vede přes lidské tělo. Protože jde (alespoň v mém případě) již o několik poškozených a probíjejících čerpadel od této firmy, varují všechny před jejich používáním. Jsem zvědavý, co budou italští výrobci a naši dovozci těchto krámů dělat, až kvůli nim někdo zemře a pozůstalí se rozhodnou se na nich zahojit.
-
- Na REEFe len začínam
- Príspevky: 21
- Dátum registrácie: 10 Dec 2005 21:44
- Bydlisko: Brno
- Kontaktovať používateľa:
Z toho strach jistě nemají, protože u každého elektrospotřebiče co strkáš do aqua máš napsáno, že než strčíš ruku do aqua máš vše odpojit ze sítě.Jaroslav napísal:Dnes mne opět elektrošoky "léčilo" jedno čerpadlo od firmy SICCE - IDRA. Vzhledem k tomu, že bylo pouze 2 roky staré, rozebral jsem jej a zjistil, že zkratováno bylo vnitřní vinutí (stator). Proti zemi bylo otevřeno plných 230 V, ale protože akvárium stojí na 5-ti centimetrovém polystyrenu, jediná cesta k zemi vede přes lidské tělo. Protože jde (alespoň v mém případě) již o několik poškozených a probíjejících čerpadel od této firmy, varují všechny před jejich používáním. Jsem zvědavý, co budou italští výrobci a naši dovozci těchto krámů dělat, až kvůli nim někdo zemře a pozůstalí se rozhodnou se na nich zahojit.
-
- Pravidelný prispevovateľ do fóra
- Príspevky: 596
- Dátum registrácie: 30 Dec 2005 07:44
- Bydlisko: České Budějovice
V Bezpečnostním "přepisu" ??(citace přímo z českého návodu k IDRA) je napsáno:
"Před každým zásahem je nutné vypnout napájení el.proudem všech ponořených spotřebičů...."
V anglických Safety norms je napsáno (již český "otrocký" ale doslovný překlad):
"Před manipulací čerpadlem jakýmkoilv způsobem vypněte elektrický proud každého zařízení, ponořeného ve vodě".
Takže zručnější právník by si s tím hladce poradil.
"Před každým zásahem je nutné vypnout napájení el.proudem všech ponořených spotřebičů...."
V anglických Safety norms je napsáno (již český "otrocký" ale doslovný překlad):
"Před manipulací čerpadlem jakýmkoilv způsobem vypněte elektrický proud každého zařízení, ponořeného ve vodě".
Takže zručnější právník by si s tím hladce poradil.
-
- Zapájam sa do diskusie
- Príspevky: 158
- Dátum registrácie: 15 Nov 2005 10:03
- Bydlisko: Český Těšín CZ
Už i já se můžu pochlubit léčbou elektrošoky čerpadlem Sicce-Extrema(necelé dva roky starým),už ten krám nechci ani vidět!Jaroslav napísal:Dnes mne opět elektrošoky "léčilo" jedno čerpadlo od firmy SICCE - IDRA. Vzhledem k tomu, že bylo pouze 2 roky staré, rozebral jsem jej a zjistil, že zkratováno bylo vnitřní vinutí (stator). Proti zemi bylo otevřeno plných 230 V, ale protože akvárium stojí na 5-ti centimetrovém polystyrenu, jediná cesta k zemi vede přes lidské tělo. Protože jde (alespoň v mém případě) již o několik poškozených a probíjejících čerpadel od této firmy, varují všechny před jejich používáním. Jsem zvědavý, co budou italští výrobci a naši dovozci těchto krámů dělat, až kvůli nim někdo zemře a pozůstalí se rozhodnou se na nich zahojit.
- pepe
- Pravidelný prispevovateľ do fóra
- Príspevky: 573
- Dátum registrácie: 16 Jan 2006 14:17
- Bydlisko: Brno
Tak jsem se také rozhodl, předřadit el. spotřebičům v aq. systému proudový chránič. Lépe řečeno 2 proudové chrániče. Jeden před systémové (oběhové) čerpadlo(la) a druhý před vše ostatní. Oběhová čerpadla mají okolo 1OO W, ten zbytek cca 4OO W.
Elektrice moc nerozumím Význam proud. chrániče však chápu a považuju ho za vhodný a rozumný. Mám na Vás otázky:
1) viděl jsem v Bauhausu tento typ: FI 25A 2P 0,03mA za 589kč - mohu
tento typ použít na oba výše zamýšlené systémy?
2) měli tam také krabici "na omítku" s IP40. Vyšší IP neměli. Stačí to?
3) je nutné tomu všemu předřadit nějaký jistič? - tou už je na mě složité,
když máme jističe v "krabičce" na chodbě
Přivítám jakékoli rady! Díky!
Elektrice moc nerozumím Význam proud. chrániče však chápu a považuju ho za vhodný a rozumný. Mám na Vás otázky:
1) viděl jsem v Bauhausu tento typ: FI 25A 2P 0,03mA za 589kč - mohu
tento typ použít na oba výše zamýšlené systémy?
2) měli tam také krabici "na omítku" s IP40. Vyšší IP neměli. Stačí to?
3) je nutné tomu všemu předřadit nějaký jistič? - tou už je na mě složité,
když máme jističe v "krabičce" na chodbě
Přivítám jakékoli rady! Díky!
- kubrt
- Pravidelný prispevovateľ do fóra
- Príspevky: 759
- Dátum registrácie: 15 Nov 2005 06:56
- Bydlisko: TN
1. 30mA chranic je presne ten typ, ktory potrebujes. Tento sa mi zda ale nejaky moc lacny. Normalne chranice stoja okolo 1200-1500 SKK. Este si daj pozor, vacsina chranicov masi byt kazdy meiac preskusana testovacim tlacitkom. Su ale aj take, ktore su urcene do priemyslu a skusat ich netreba. Na pouzitie takehoto modularneho chranica musis mat ale novu sustavu TN-S t.j. tri draty hnedy (cierny), modry a zlto-zeleny. Ak by si tam modry nemal mas staru sustavu TN-C a mozes pouzit len zastrckovy chranic a nie modularny.
2. Ak bude krabice mimo dosahu moznej vody z AQ (aj vratane prasknutia AQ) tak potom IP40 staci. V opacnom pripade musis pouzit krytie aspon IP44, najlepsie IP65. Len to druhe cislo ti hovori o ochrane pred vodou.
3. Istic predradovat nemusis, stacil by aj modularny vypinacik pre moznost odstavenia elektriky v pripade zasahu do takehoto rozvadzacika. Ale pri sucasnych cenach takyto vypinac stoji rovnako ako istic, takze tam kludne mozes vrazit istic.
2. Ak bude krabice mimo dosahu moznej vody z AQ (aj vratane prasknutia AQ) tak potom IP40 staci. V opacnom pripade musis pouzit krytie aspon IP44, najlepsie IP65. Len to druhe cislo ti hovori o ochrane pred vodou.
3. Istic predradovat nemusis, stacil by aj modularny vypinacik pre moznost odstavenia elektriky v pripade zasahu do takehoto rozvadzacika. Ale pri sucasnych cenach takyto vypinac stoji rovnako ako istic, takze tam kludne mozes vrazit istic.
- pepe
- Pravidelný prispevovateľ do fóra
- Príspevky: 573
- Dátum registrácie: 16 Jan 2006 14:17
- Bydlisko: Brno
Ano, ten chránič má to testovací tlačítko - je u něho napsáno push monthly. Co to po tom testu /zmáčknutí/ udělá?
Tím TN-S t.j. tri draty hnedy (cierny), modry a zlto-zeleny, myslíš 3 dráty v zásuvce - jako že je tam i zemění, nebo co? (jsem, co se týká el. analfabet - umím ji max. zapojit prodlužku )
A ještě poslední věc-není někde popsané, jak se tecn chránič zapojí - mám pocit, že tam jsou 4 kontakty.
Tím TN-S t.j. tri draty hnedy (cierny), modry a zlto-zeleny, myslíš 3 dráty v zásuvce - jako že je tam i zemění, nebo co? (jsem, co se týká el. analfabet - umím ji max. zapojit prodlužku )
A ještě poslední věc-není někde popsané, jak se tecn chránič zapojí - mám pocit, že tam jsou 4 kontakty.
- Roman
- Reef Expert
- Príspevky: 2391
- Dátum registrácie: 22 Nov 2005 22:13
- Bydlisko: Bratislava, Bernolakovo
no az si fakt analfabet, radsej si na to zavolaj elektrikara, tych par stoviek ti za zivot niekoho z rodiny (alebo vlastny) hadam nestojipepe napísal:Ano, ten chránič má to testovací tlačítko - je u něho napsáno push monthly. Co to po tom testu /zmáčknutí/ udělá?
Tím TN-S t.j. tri draty hnedy (cierny), modry a zlto-zeleny, myslíš 3 dráty v zásuvce - jako že je tam i zemění, nebo co? (jsem, co se týká el. analfabet - umím ji max. zapojit prodlužku )
A ještě poslední věc-není někde popsané, jak se tecn chránič zapojí - mám pocit, že tam jsou 4 kontakty.
svorky su na chranici naozaj 4 , 2 vstup a 2 vystup, cez prudovy chranic ide faza a nulak, ochranny sa do chranica nezapaja
desatoro fóra REEF.sk http://reef.sk/viewtopic.php?f=16&t=183
- necitujte celý príspevok pred vami
- fórum nie je chat
- ak si nie ste na 100% istí že viete čo robíte, neraďte druhým, môžete tým napáchať škodu
- necitujte celý príspevok pred vami
- fórum nie je chat
- ak si nie ste na 100% istí že viete čo robíte, neraďte druhým, môžete tým napáchať škodu
- Roman
- Reef Expert
- Príspevky: 2391
- Dátum registrácie: 22 Nov 2005 22:13
- Bydlisko: Bratislava, Bernolakovo
je ich plno....namatkou: cinske tienove divadlo, pestovanie kaktusov, vysivanie, futbal, automaticke formatovanie v Microsoft Word, pecenie veternikov a neviem hrat kartylaomedon napísal:Roman, k sakru je aj nejaký obor v ktorom sa nevyznáš
desatoro fóra REEF.sk http://reef.sk/viewtopic.php?f=16&t=183
- necitujte celý príspevok pred vami
- fórum nie je chat
- ak si nie ste na 100% istí že viete čo robíte, neraďte druhým, môžete tým napáchať škodu
- necitujte celý príspevok pred vami
- fórum nie je chat
- ak si nie ste na 100% istí že viete čo robíte, neraďte druhým, môžete tým napáchať škodu
- laomedon
- Reef Expert
- Príspevky: 1975
- Dátum registrácie: 14 Nov 2005 16:31
- Bydlisko: Badín
- Kontaktovať používateľa:
neboj doučíš ... btw... dúfam že prídeš do VLMZRoman napísal:je ich plno....namatkou: cinske tienove divadlo, pestovanie kaktusov, vysivanie, futbal, automaticke formatovanie v Microsoft Word, pecenie veternikov a neviem hrat kartylaomedon napísal:Roman, k sakru je aj nejaký obor v ktorom sa nevyznáš
Ak chcete mat niečo urobené poriadne, urobte si to sami. Napoleon Bonaparte
http://www.reef.sk/viewtopic.php?t=889
http://www.reef.sk/viewtopic.php?t=889